Конфликт устройств с одним ID на разных портах RS485


#1

Есть два одинаковых slave modbus устройства с одним ID. Были подключены к разным портам и проблем не было. Понадобилось заменить старый контроллер на новый и теперь одновременно эти устройства не работают. Почему так происходит? Оба Wiren 5. На старом wb-mqtt-serial 1.14.6 на новом 1.26.5.

И ещё одна проблема вылезла, на новом контроллере A1_IN и A2_IN постоянно мигают и грузят систему, что работать с ней становится не возможно. К этим входам подключены аналоговые датчики. На старой системе, опять же, проблем таких не наблюдалось. Проблема, конечно, решается отключением этих входов из конфиг файла, но хотелось бы понять, почему так происходит.


#2

Яндекс.Метрика