Счетчики Милур-107


#1

Добрый день.
У вас в таблице протестированных устройств указаны счетчики Милур-105, но в продаже сейчас Милур-107, он будет работать по RS-485?


#2

Это неизвестно. Я запросил протоколы новых счётчиков у производителя, но самый простой способ узнать - это купить счётчик и проверить, либо отправить к нам на стенд.


#3

Судя по документации, протокол у Милур-107 такой же, как у Милур-105.


#4

Отлично, если приобрету и смонтирую, сообщу о работе.
Этот Меркурий-206RN тоже подходит?

Документацию на Милур-107 не могу найти. Что он умеет передавать и отображать?


#5

Счетчик приехал, надеюсь в эти выходные поставить и проверить работу. Какие настройки для RS485 требуются?


#6

9600 8N1, device type milur105


#7

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на самом счетчики линии RS485 обозначены -, + кто из низ линия A и B? - Нашел A +, B -
Какой адрес использовать для подключения счетчика? Где-то нашел для 105, что три последних цифры, у меня это 255. В меню счетчика 255.
Порт /dev/ttyNSC0, клеммы rs485-1. 8n1
В лог падают сообщения:

Jul  9 15:50:49 wirenboard user.notice serial: Write: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed```

На сайт выложили [инструкцию Милур 107](https://www.milur.ru/upload/iblock/f00/f00cc2dbf1a08088db2a887ffaaa8fe2.pdf), до этого не было.

#8

Протокол обмена данными


#9

Тайное знание: новые Милуры не адресуются больше по однобайтовому номеру, этот режим нужно активировать с помощью их ПО или спец. команды.

Попробуйте в поле slave_id вписать полный серийник счётчика.


#10

Попробовал, не работает. И если щелкать меню он показывает адрес “255”.

Jul 13 11:26:41 wirenboard user.notice serial:   what():  Type is not convertible to string
Jul 13 11:27:29 wirenboard user.notice serial: FATAL: Error parsing config file: slave_id: plain integer or '0x..' hex string expected instead of '171070000066444'

Возьму RS485-USB на выходные подключюсь их ПО, что и куда активировать можете подсказать?


#11

А версия wb-mqtt-serial какая?

Для того, чтобы переключить тип адресации у счетчика во вкладке “Параметры” есть опция – тип адресации. Для того чтобы работать со счетчиком по серийному номеру – выберите «по серийному номеру» и нажмите «записать»

Далее, счетчик нужно удалить из списка и нажать на поиск (если используете оптопорт) или зеленый плюс - ввести серийный номер, поставить галочку работать по серийному номеру, нажать «добавить».


#12

wb-mqtt-serial:
Установлен: 1.19.1


#13

Забавно, но у меня нет этих пунктов меню


Вот так выглядит лог, может что-то полезное будет видно.

Добро пожаловать в программу настройки и обслуживания счетчиков компании Миландр! v1.19

Данное программное обеспечение предназначено для предоставления удобного интерфеса в работе со счетчиками электроэнергии компании Миландр. Запрещено коммерческое распространение данного программного обеспечения.

С вопросами и предложениями обращайтесь: info@milur.ru

Параметры прошлой сесиии загружены

23:26:46 - Попытка открытия сессии
Права достура: Администратор
Подлючение: COM (RS-485 / Оптопорт)
Порт: COM12, скорость: 9600 бод
23:26:46 - Порт открыт
23:26:46 - Сессия открыта

23:26:49 - устройство с серийным номером:66444.Открытие сеанса
23:26:49 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:26:49 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:26:49 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:26:49 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:26:49 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:26:50 - Версия устройства считана как: 5.00
23:26:50 - Успешно завершено

23:26:55 - устройство с серийным номером:66444.Открытие сеанса
23:26:55 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:26:56 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:26:56 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:26:56 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:26:56 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:26:56 - Версия устройства считана как: 5.00
23:26:56 - Успешно завершено

23:27:02 - устройство с серийным номером:66444.Открытие сеанса
23:27:02 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:03 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:03 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:27:03 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:27:03 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:27:03 - Версия устройства считана как: 5.00
23:27:03 - Успешно завершено

23:27:14 - устройство с серийным номером:66444.Получение информации об устройстве
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:14 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:27:14 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:27:14 - Версия устройства считана как: 5.00
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 01 3e da ab 
23:27:15 - RX: 8c 03 01 00 01 3e 02 29 7c e1 7a 
23:27:15 - Успешно завершено

23:27:25 - устройство с серийным номером:66444.Получение даты и времени
23:27:25 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:25 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:25 - TX: 8c 03 01 00 01 0e da bf 
23:27:25 - RX: 8c 03 01 00 01 0e 07 18 1b 17 06 0e 07 11 ce 90 
23:27:25 - Успешно завершено

23:27:31 - устройство с серийным номером:66444.Получение параметров связи
23:27:31 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:32 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:32 - TX: 8c 03 01 00 01 29 9a a5 
23:27:32 - RX: 8c 03 01 00 01 29 05 ff 03 05 0a 1e d3 4f 
23:27:32 - Успешно завершено

Для сравнения старый лог, 2015 года

Параметры прошлой сесиии загружены




11:26:03 - Попытка открытия сессии

Права достура: Администратор

Подлючение: COM (RS-485 / Оптопорт)

Порт: COM15, скорость: 9600 бод

11:26:03 - Порт открыт

11:26:03 - Сессия открыта




11:26:35 - устройство с адресом:255.Открытие сеанса

11:26:35 - TX: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed 

11:26:37 - TX: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed 

11:26:39 - TX: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed 

11:26:41 - Ошибка: превышен интервал времени ожидания

11:27:15 - Сессия закрыта

11:27:15 - Порт закрыт

для упрощения работы сделал связку socat -> lan -> tibbo vcp -> milur conf
socat -d -d -d -x /dev/ttyNSC0,raw,ispeed=9600,ospeed=9600,parenb=1,cstopb=0,cs8 TCP-LISTEN:10010&


#14

Попробуйте вот этот конфигуратор: https://cloud.mail.ru/public/5A7h/667oH4gtA


#15

Добрый день.
Стало лучше, больше данных, но “тип данных” не появился. Такое ощущение, что не хватает размера экрана для вывода этих параметров. Проверил на большом экране, разницы нет.


#16

Добрый вечер.
По моему вопросу не прояснилось, что-нибудь нового или мне мучать милур?
Версию wb-mqtt-serial обновил, но ничего не улучшилось. Может этот попробовать

Проблема решилась, надо было поставить магический ключ!


#17

А расскажите пожалуйста, как в итоге всё получилось.


#18

Добрый вечер.
Отправил в почту сообщение.


#19

Добрый вечер.
Почему в лог много сообщений пишется от Serial?
tail -f /var/log/messages

Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: channel Total power device id: milur105_255 -- topic: /devices/milur105_255/controls/Total power <-- 1930.315
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: Write: ff 01 04 41 a3
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: FF 01 04 04 30 78 93 00 0C 62
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: Write: ff 01 05 80 63
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: FF 01 05 04 50 95 72 00 CB D6
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: Write: ff 01 06 c0 62
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: FF 01 06 04 79 72 21 00 4F 7E

#20

Отключите Enable debug logging в настройках wb-mqtt-serial.


Яндекс.Метрика