WB-MAP12 формат данных для подключения в Скада систету


#1

Подскажите в каком формате должны быть данные, чтобы увидеть “Полная энергия для фазы A” (Вт.ч)
u64 - какой формат? little endian - нужно программно пенять последовательность байтов и умножать на 3.125e-05? Тогда получим Вт·ч?


#2

Добрый день!
Я правильно понял, что вы опрашиваете счётчик по Modbus, не используя наш контроллер?


#3

Да Modbas, среда разработки проекта MasterSCADA4D.
Параметры выводятся, только значения непонятные. Подскажите, какой флрмам данных нужен?


#4

#5

Vasil, добрый день! u64 – это целочисленное 64-битное значение, которое записано в формате little-endian, данные хранятся следующим образом:


#6

И потом умножить число на 3.125e-05 (как вы верно написали, и ещё написано здесь: https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Registers), и получатся Вт*ч (как написано здесь: https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters)


#7

“Полная энергия для фазы A” ,В,С и “Суммарная полная энергия”
этих параметров ЗДЕСЬ https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters
не смог найти.
При подключении нагрузки, показания регистров WB-MAP12H:
Ток 8,2 А, Напряжение 220 В, Мощность 1800 Вт

Изменение показания “Полная энергия для фазы A” умноженное 3.125e-05
за 2 минуты - 0.058.
Это как раз похоже на 60 Вт за 2 мин. (1800 вт / 60 мин = 30 вт/мин)

Может размерность не Втч, а кВтч?
Если это не так и я не правильно что-то делаю, не могли бы Вы привести пример оформления Параметра “Полная энергия для фазы A” в MasterSCADA4D, чтобы на выходе были корректные показания.
Спасибо.


#8

Добрый день,

Параметры есть тут: https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Registers
Суммарная полная энергия - это регистр 0xX244.

Вы правы, все регистры энергии у нас это кВт*ч, не Вт*ч.


#9

Неправильно! Там Вт*с. Чтобы получить кВт*ч надо умножить на 3.6.


#10

Добрый день, stskr! “Там” – это где, не подскажете?


#11

В Modbus-регистрах, относящихся к AP Energy.


#12

То есть вы домножаете на множитель 3.125e-05 из таблицы, и у вас получаются Ватт-секунды, верно я вас понимаю? Можете, пожалуйста, привести пример значения из любого регистра (ов) прямой активной энергии, где есть нагрузка?


Яндекс.Метрика